6楼

L  PIW 218

T  MW1704

A  M 1700.0

A  M 1700.1

JCN M008

A  M  1700.0

JC M021

A  M  1700.1

JC M022//这以前的逻辑我就不管了,你自己看是否满足你的实际要求

M008: CALL FC1

           IN0:=MW1704

           IN1:=0.000000e+000

           IN2:=2.764800e+004

           IN3:=0.000000e+000

           IN4:=6.000000e+001

           OUT5:DB150.DBW34

ju end//增加语句

M021: CALL FC1

           IN0:=MW1704

           IN1:=0.000000e+000

           IN2:=2.764800e+004

           IN3:=0.000000e+000

           IN4:=6.000000e+001

           OUT5:DB150.DBW34

ju end//增加语句

M022: CALL FC1

           IN0:=MW1704

           IN1:=0.000000e+000

           IN2:=2.764800e+004

           IN3:=0.000000e+000

           IN4:=6.000000e+001

           OUT5:DB150.DBW34

ju end//增加语句

end:nop 0



这样就保证了你满足一个条件只会执行一次fc1了。