回复:博途wincc RT ADV怎么读取excel表的数据

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-11 09:34:19

2楼

你的这个时间要求,用wincc的脚本处理是来不及的,wincc的脚本最小周期时250ms,一般都是500ms~2s的触发周期才好,否则就会假死了。你这样的要求还不如把整个表的数据都写到plc的db中,db中建立一个3*200的二维数组mydata,设置一个int变量mycount初始值为1,runtime初始值为0,plc循环中断程序触发周期是1ms,每一个周期runtime=runtime+1,判断二维数组的mydata[1,mycount]元素值是否小于等于runtime,如果是,读取mydata[2,mycount],mydata[3,mycount]]到你的wincc io1,io2对应的变量上,mycount=mycount+1。