pid控制是连续控制,主要是I(积分项)在起作用,手动到自动是一个突变过程,改变了过程的连续状态,无扰动切换就是对积分项赋合适的初值。
看了一下1200的pid温度块,没有无扰动切换这功能,需要自己根据功能图编写。
我查看了一下pid的手册,s7-1200 从手动切换到自动是无扰动的,从自动切换到手动要编程实现无扰动,手册上对无扰动的介绍也很少,如果按照手册来讲从手动切换到自动本身是无扰动的,应该不用编程的吧。