你这个可以增加温度变化率检测,你做一个升温模拟曲线,正常升温时,实际温度和模拟曲线温度的偏差不大的,拔下测温头,或者断线,温度会偏离这个曲线很远就报警停止加热或者报警并转为手动,由操作员决定如何控制,时继续加热还是停止加热。

pid整定和你设备,环境有关,如果其他的都没有变化,我认为不需要再次整定。设定温度发生变化后,不整定,只是到达稳定温度需要的时间比较长,整定会更快的稳定下来。看你的情况,你关心的不是何时能稳定,只是最终是否稳定,所以可以不整定,但如果你需要的设定温度变化后要更快的稳定下来则需要重新整定了。