您好,源程序中在PLC执行程序时,VD200(当前位置)传送给VD1000,当断电重启后的第一个扫描周期,VD1000赋值给VD1004(保持位置),然后使用加载位置指令LDPOS,将VD1004设置为当前的位置。

假如如您所说,将VD200的值直接传送给VD1004是否可以呢?在断电重启的第一个扫描周期,VD1004的确为断电之前的位置,但是当执行到程序段AXIS0_CTRL时VD200变为0,第二个扫描周期时VD1004也变为了0。那么当你执行LDPOS时,加载的位置就已经变为0,所以也就无法实现断电保持。

要理解这段程序,需要你对程序的执行过程有一定的了解,SM0.1是只执行第一个扫描周期,SM0.1的常闭是指除第一个扫描周期意外的扫描周期。