回复:多电机驱动的机械S120系统怎样做优化

老兵veteran

  • 帖子

    10014
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-13 10:45:44

5楼

我建议如下操作:1、如果用VC模式,就用带编码器的那台完成所有的电动机识别(电机冷态,不带负载。此时的识别仅仅指的是电动机等效电路的识别及旋转测量。也就是指P1910=1/3,P1960=2).。

2、把识别完的参数下载到其它3台PM中。

3、四台电机都连接到负载上,以带编码器那台PM为主(速度闭环),其它三台为从(电流闭环),做P1960=4的速度控制器优化。


如果是SLVC模式,就无所谓了,任意指定一台为主来做就可以了。流程也按以上的模式操作。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:这个可以试一下。kdrjl