以下是引用YUKJ在2019-10-10 00:00:53的发言 >8楼

由于长期没有关注这个定义的真实含义,但是可以确定,模数转换时间这个参数越小越适合高速转换。似乎是这样定义的,突加一个模拟量给AD输入端,aiw的数值达到90%(或许是95%,记不清楚)目标数值所花的时间就是模数转换时间。

200或者SMART的AI是采用专用的A/D变换器,它的A/D转换过程是始终在进行的,不会受扫描周期影响,它时刻在更新总线上的AIW数值(一个扫描周期内多次刷新总线上的AIW数值)。至于CPU上的AIW数值,它是受扫描周期影响的,也就是一个扫描周期只读一次总线上的AIW数值。

以下是引用芳季在2019-10-09 13:48:05的发言 >5楼:我有个问题自21x plc...

引用5楼详细内容:

我有个问题自21x plc开始我就没有找到答案。

这个转换时间是底层一直在循环执行,还是,执行了读AI指令开始才开始计时,然后程序就停在那里直到等到结果上来?(不滤波)

200smart的模拟量值是实时读取的。