 各位好,最近手做了关于关于cp341做主站进行modbusRTU通讯读写数据问题,有些烦恼求助大家,谢谢!

1,使用cp341做主站进行modbusRTU,对三个空调机组从站读写数据,机组的通讯数据中有整数型数据和模拟量数据和开关量数据,但是整型数据(I)和模拟量数据(A)都是从40001-40210结束,但是寄存器的地址是分了两段,模拟量数据(A)寄存器地址从0-83,整型数据(I)寄存器地址又从0开始。使用cp341中的FB7和fb8都是用寄存器地址进行读写而没有事寄存器号4xxxx进行读写,两段地址都是重复的地址,请指点,这个怎么进行读数据?

2,关于读写数据,这个数据内容挺多,但是也只是提取部分数据读取,有什么简洁办法一次读取,还是说必须逐条报文逐个寄存器的地址进行逐条读取?

3,关于写数据,我分别建立读数据块FC和写数据块FC分别调取FB7和FB8进行操作,但是在偶尔的切换过程中会导致不读取数据,数据块都是接通的,调用都正常就是读不上了数据,请问有什么建议?

 

 

 