回复:程序里没有某DB块,却能监控到该DB块的数据

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2157
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-14 09:39:06

5楼

展开查看
以下是引用W.M.J在2019-10-12 15:58:52的发言 >4楼

 PLC以前下载过别的程序,里边用到过那个DB。不是下载程序时都会把PLC中的数据清空后下载的!

很有可能,下载程序只覆盖同名的块,可能原来就存在CPU卡里。西门子这个特点有好处也有坏处,好处是可以几个人分别对一个CPU编程,适合多人调试一个系统,分配好各自使用的资源就可以,自己只下载自己的块,对别人没影响,还可以离线修改后在线只下载修改后的块,对其他在运行程序没有影响。不像AB Logix5000这种一点更改都需要全部重新下载,除非在线修改。不好之处就是经过多次下载程序和调试后会形成一些数据垃圾,比如原来下载使用过某个程序块或数据块,后来又删除了,但是卡里面会保留原来的数据。