恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-14 23:13:24
2楼
针对您的问题作以下回答:
V20变频器和200SMART PLC一般通信的方式有USS,MODBUS RTU两种,一般建议使用USS 通信的方式
可以参考以下链接进行查看:
USS 通信相关资料:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/021.html
MODBUS RTU相关资料:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/020.html
如果要实现运动控制相关功能可以参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/034.html
谢谢老师,通过进一步学习,对V20有如下认识,不知道是否正确,请指导。第一,200smart通过V20控制电机有两种方法,一个是485口modbus rtu,另外一个是485口的USS。而200smart运动控制输出的轴驱动脉冲只有Q0.0、Q0.1、Q0.2等Q点,而没有485输出。所以V20不支持200smart的Q点输出的运动控制模式。第二,查看V20手册知道,V20不支持脉冲列的输入。综上所述,我的想法不能实现。
老师,请分析我的如上所说正确吗?请指导,谢谢!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主