回复:V20能否作运动控制的问题?

张 庆 才

  • 帖子

    89
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2018-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-10-14 23:13:24

2楼

展开查看
以下是引用S7-200 SMART西家讲师在2019-10-14 17:05:39的发言 >1楼

 针对您的问题作以下回答:

V20变频器和200SMART PLC一般通信的方式有USS,MODBUS RTU两种,一般建议使用USS 通信的方式

可以参考以下链接进行查看:

USS 通信相关资料:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/021.html

MODBUS RTU相关资料:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/020.html

如果要实现运动控制相关功能可以参考:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/034.html


       谢谢老师,通过进一步学习,对V20有如下认识,不知道是否正确,请指导。第一,200smart通过V20控制电机有两种方法,一个是485口modbus rtu,另外一个是485口的USS。而200smart运动控制输出的轴驱动脉冲只有Q0.0、Q0.1、Q0.2等Q点,而没有485输出。所以V20不支持200smart的Q点输出的运动控制模式。第二,查看V20手册知道,V20不支持脉冲列的输入。综上所述,我的想法不能实现。

       老师,请分析我的如上所说正确吗?请指导,谢谢!

       