4楼
我上次是将一个 KTP1200 下载程序时因为原为的博途低,也是更新,突然现场的电断了一下,然后屏就一直在启动界面不进入系统了,当时只是试过电脑打开SIMATIC Prosave----常规下载无效果,最后是返SIEMENS厂家更新的!没有像三楼的那样操作,不知道可行不?
屏幕断电,电脑打开SIMATIC Prosave----常规(填写相应的设备型号,MAC)----恢复(必须有OS备份)-------开始连接-------等出现连接画面屏幕送电(多试几次)。