请教一下,我编的差值程序结果为什么一直是0啊

已锁定

李毫

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    336
  • 精华

    3
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-27

普通 普通 如何晋级?

请教一下,我编的差值程序结果为什么一直是0啊

694

8

2019-10-15 10:07:24

DB1.DBD0是触摸屏上的一个输入框。当DB1.DBD0发生变化时,用DB1.DBD0新的数值减去刚才的数值,然后除以5,转换成Dint后发送给PQD80。请问这段程序怎么编?

我每隔0.1秒把DB1.DBD0传送给DB2.DBD0一次,然后比较DB1.DBD0和DB2.DBD0,当两者不同时取两者的差值给#temp_1,将其除以5后给#temp_2,用RND指令变为DINT,然后发送给PQD80;但是#TEMP2和PQD80里一直是0,请问这是怎么回事?

      A     "0.1秒脉冲"

      L     DB1.DBD0

      T     DB2.DBD0


      L     DB1.DBD0

      L     DB2.DBD0

      <>R   

      L     DB1.DBD0

      L     DB2.DBD0

      -R    

      T     #temp_1


      L     #temp_1

      L     5.000000e+000

      /R    

      T     #temp_2


请教一下,我编的差值程序结果为什么一直是0啊 已锁定