回复:一波二折的多直流电机母板老化致使喂料螺杆速度降低导致的停机事故

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-15 11:47:16

19楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-10-15 10:48:16的发言 >

具体是不是这个电阻或是其他问题造成造成了供给直流电机电压不够,暂且也没有去维修。王工提的建议非常好了。

功率电阻器太过于贴近线路板,不利于散热,有一些控制线路板确实也存在设计时对功率或者环境条件下的不足。

另一种增加功率的方法是找原阻值倍率关系的电阻器,通过串、并联方式,增加电阻器功率,这种方式需要线路板空间的支持。

之前,我在做线路板时,当需要在相对高电压下采电压值,我会通过多个电阻串联的方式,主要目的是克服因电阻(螺线型结构下)的安全间距,降低电阻器单体的区间电压值。