以下是引用冬日在2019-10-15 14:23:13的发言 >

哦,我们经常这么用,当然电机必须一摸一样!另外电机之间是刚性连接的,也就是哪一个电机想快点或者慢点是不可能的。

是呀,我是这么认为的,尽管6台电机是同轴硬连接,谁想快或慢速度是不可能的,但转矩冲击却是可能的。这将反作用于变频器的。


尽管六台电机参数一致,但是6台电机并联,不会在参数上完全一样的。所以,变频器与六台电机之间需要有输出电抗器来做一个隔离,缓冲。这方面的交流,以前有过精华帖讨论的。


尽管如此,如果是搞多机并联,同轴硬连接的控制,只要采用主从控制方案,我的观点还是一个电机一个驱动的好。合理。一个驱动搞多机并联,采用矢量控制的方案。反正我是不用。