恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-15 15:25:11
15楼
还有一个问题想请教一下K版,像这台电机我按照调试人员之前说的只做自整定和动静态识别,而没有再去优化速度环是不是总的来说还没有将这个系统优化到最优?仍然有出现噪音等或其他问题的隐患?
速度调节器的优化,如果能做,最好做一下。然后,可以通过参数r3925看看是否已经完成了,是否有效。确认一下自己的工作是真的做完了。通过了。
然后将电机运行起来置于最高转速,通过OFF2(安全关机),让电机转速从最高速自由滑行,检查电机的震动状态。如果电机振动依然存在,那就不是控制问题了,否则检查电气控制。而且,在参数表里,有参数显示系统测试的振动频率和周期。
S120的功能可全了。好好看看书,自己动手体验一下使用、监控。对调试和维护传动系统,特别有帮助。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主