回复:PM240和PM240-2的区别?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36669
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-16 09:03:59

6楼

展开查看
以下是引用风起云在2019-10-15 22:49:23的发言 >3楼

2楼所言不知出自何处。请直接参考K版。我补充一下:

1,内置制动单元:PM240 30KW及以下内置制动单元,以上外置。而PM240-2全系内置制动单元;

2,内置直流电抗器:PM240-2从18.5KW往上,标配内置直流电抗器,PM240没有;

3,内置A级滤波器:PM240 A尺寸无内置A级滤波器,而PM240-2全系均可选择带内置A级滤波器;

4,PM240-2增加了穿墙型;

5,D尺寸开始,PM240-2涂层改为了3C3,最低允许运行温度降至-20℃;

6,PM240-2并列安装无需降容;

哦,难怪了。我们用PM240,在22kW以上就用电网反馈了。真没注意有关内置制动单元的功率等级分类。我也没看老的G120产品样本。仅此。