回复:低压控制柜验收标准

SCU113

  • 帖子

    34
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2017-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-10-16 09:05:07

6楼

总评:验收标准比较乱,语焉不详,各项之间有穿插,没层次。

试着回答问题:

1,漏电电流限位?

可以理解为总开关要具有漏电保护功能。30mA当然不行,太敏感了,不是用在主开关上的。开关可以挂锁;

2,.....便于操作人员操作...

这项应该和上一个问题中主开关挂锁的合并。大致应该是柜门上加装主断路器的延长操作手柄,同时,手柄可以挂锁(可以挂几把似乎没确定);

3,PLC电源装滤波器,指的是开关电源(属于PLC模块的或单独的)前,加滤波器,单独加;

4,塑封,上边有坛友解释过了;

5,有的PLC输出模块,需要供给24VDC,正负都要。根据你系统是PNP或NPN,在末路进入模块前,加上带灯熔断器。这是单单针对PLC输出模块的;

6,虽然该规定莫名其妙,而且和设计是冲突的。但它的意思好像确实是这样



评论