回复:PM240和PM240-2的区别?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-16 09:06:52

7楼

展开查看
以下是引用风起云在2019-10-15 22:55:44的发言 >4楼

关于能否替换的问题,取决于控制器。如果是CU240系列,则无法使用PM240-2。如果是CU2×0-2系列,则可以替换为PM240-2。

嘻嘻,我上手G120的时候,就是PM240和CU240B/E-2,CU250S-2了。没见过CU240都。