不是沿不起作用,而是你没有深刻领悟沿的应用。

沿,只使用说沿是有个性的,沿无论作为上升还是下降,当前面的条件由0变1;或者由1变0时,即产生一个沿,可是,这个作用仅仅只是一个周期而已。

另外,是对mov_w指令的认识,无论是那种数据类型的mov指令,当写入数据后,如果没有新值覆盖,那这个值将始终被保持着。除非,plc断电,你设置断电保持区问题除外。

由此,你的定时器将无法正常运行。

上述我仅仅只是对你贴上来的程序段理解。