回复:S7-200 上升沿不起作用。

Hery_Han

  • 帖子

    241
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-08-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-10-16 16:43:19

5楼

"现在问题是,I0.0一直导通的过程中,会一直将19500送到VW6000,而不受上升沿的限制。想请教下大家要怎么解决。"

针对你这个问题,其实不是上升沿不起作用,而是因为I0.0一直导通,导致其它几个修改VW6000的指令没有被执行(条件不满足),所以VW6000一直保持19500这个值不变,也就是说不是一直在传送19500,而是传过一次之后一直没有新的值去覆盖它

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。