以下是引用Hery_Han在2019-10-16 16:43:19的发言 >5楼

"现在问题是,I0.0一直导通的过程中,会一直将19500送到VW6000,而不受上升沿的限制。想请教下大家要怎么解决。"

针对你这个问题,其实不是上升沿不起作用,而是因为I0.0一直导通,导致其它几个修改VW6000的指令没有被执行(条件不满足),所以VW6000一直保持19500这个值不变,也就是说不是一直在传送19500,而是传过一次之后一直没有新的值去覆盖它

噢,我明白了!那我想这样:比如I0.0导通把19500送到VW6000后断开,即使I0.0依然有输入信号,也不执行网络6。有没有办法可以实现呢。