恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-17 15:17:00
7楼
看了K版的图片,首先是使用了二个开关电源,这个有必要吗还是容量小,还是电压不同,其次就是电源从下进入接触器,进入电抗器,进入直流控制器,这样做是否存在安全隐患,正常都是电源上进线的。
嘻嘻。回复黄工。我们这种硬件结构,是参考了西门子推荐电路,采用国产元器件搭建的。这套系统工作可靠性没问题。在客户都得都是用了10年以上,还在使用呢。
另外,电机上安装拉压传感器,这可以测试电机轴输出转矩。所以这种结构的电机,有一个学名,叫:平衡式测试原理的直流电力测功机。直流电力测功机,现在基本都被交流电力测功机取代了。但有些用户还是喜欢直流的测功机。这类产品,用在动力测试台上。比如,发动机的性能测试;电机性能测试等等。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主