从站的配置如下:
接口模块:6ES7 155-6AR00-0AN0;
DI模块:6ES7 131-6BH01-0BA0,4块;
DO模块:6ES7 132-6BH00-0BA0,2块;
服务器模块:6ES7 193-6PA00-0AA0;
基座单元:6ES7193-6BP00- 0DA0,3块和6ES7193-6BP00- 0BA0,3块;
注:6ES7193-6BP00- 0DA0是具有供电功能,而6ES7193-6BP00- 0BA0是不具有供电功能。
正常情况是第一个模块的基座是需要一块6ES7193-6BP00- 0DA0,后面的都用6ES7193-6BP00- 0BA0,就行。
问题:能不能利用现有的条件(3个具有供电功能模块和3个具有不供电功能模块),实现安装和组态?
如下图安装且组态行吗?
BaseUnit1.png