以下是引用手机用户20180423278034在2019-10-17 12:20:25的发言 >12楼

您好,我对西门子不熟悉,为什么不直接用M0指令呢?M0是程序暂停指令。

根据《SINUMERIK 840D sl 基础部分编程手册》 M0的含义是程序停止。如果需要继续执行程序,需要再次按循环启动按键。

当NC程序执行至M0时,通道的状态是“中断”,程序的状态是“停止”(因M0/M1生效引起的终止);

但是,如果使用非预设M指令来激活读入禁止,那么通道的状态是"有效",程序状态是“等待”(因为"缺少读入使能”而产生的等待),当PLC复位读入禁止条件满足后,程序将继续往下执行!


不知道我这样的理解正不正确。


重要的是西门子提供给你的功能,每个人的用法存在者差异。条条大路通罗马嘛!