以下是引用Lambert4在2019-10-18 09:41:49的发言 >14楼

嗯嗯,我懂了。那比如I0.0导通把19500送到VW6000后断开,即使I0.0依然有输入信号,也不执行网络6。有没有办法可以实现呢。

以下是引用和光同尘在2019-10-16 22:36:07的发言 >13楼: 上升沿动作执行了...

引用13楼详细内容:

 上升沿动作执行了,只不过是把19500送到VW6000,后没有给VW6000重新赋值的动作

看看这句话:

I0.0导通把……,即使I0.0依然有输入信号,也不……

这显然是两种状态,并且这两种状态都是I0.0导通为条件。所以你必须增加一个记忆单元去表达这两种状态。

可能你现在是不太明确为什么要增加,而又想“简单”点,别用那么多地址。

从逻辑上讲,两种状态就要一个记忆单元。三种四种状态就要两个记忆单元。这个没得省的。