震荡和超调,PID放大系数太大了。应该调小P,调大I,调小D甚至=0,直至在设定值附近稳定。但是这样做将会导致大动态(压力大偏离设定值)恢复时间变长。建议不要只使用一组PID参数,使用多组PID参数根据工况变化选择合适参数,或者动态PID参数。
说实话,只使用一组PID参数是很难达到既快速又稳定的控制效果。