回复:变频器频繁报30017和30032过流故障的原因?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-18 20:22:09

19楼

展开查看
以下是引用冬日在2019-10-18 16:20:02的发言 >

这种应用真的很多,西门子官方都有介绍,具体哪里忘记了。

你看看变频器参数都有一个地方可以设置电机的数量!

不用解释,这个我知道。但这么用,我是颇有微词的呦。


你这么用,我并不质疑它的方法,而是说你有了问题,要知道这么用是由条件保证的,而你的问题不是在参数的设置上,我认为是在机械环节和硬件电路上是否有没发现的问题。


话说回来,用12个各是个嘛的驱动,功率也不大,这样问题就很好解决了。条件很宽泛,不容易出问题。