回复:S7-200程序实验后只走单循环而没有接自动循环工作方式

YUKJ

  • 帖子

    3266
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-19 08:37:41

1楼

BCD-I不要使用VW3. VW3包含的VB4已被读时钟使用。

字比较是>=20(晚上8点开), <6(到上午6点关闭),  并且是并联,不是串联。

建议使用字移位指令,简单。