恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-20 00:19:36
6楼
2006年出厂的NILES磨床,没有看到安全集成的模块,系统是840d powerline的。机床正常停机,只是换了一个PILZ的安全继电器,再合闸,就成这样了。我不认为是安全继电器的更换有问题,可是还是把它换了回去。故障依旧。机床屏幕出现报警后,按上电按钮,611d的黄灯能够亮,但是各个伺服轴在手动状态下都不能动。
认真分析一下,更换安全继电器前是什么故障?或者说为什么更换安全继电器。
更换了安全继电器,故障是否消除。
安全继电器是否原型号代换,接线是否无误。根据原理检查一下。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主