哦,只看帖子内容,没看题目,你这是报F60050,故障值 是207?


我估计是电网容量不够,做电流环优化时,发电机瞬息间压降过大或者频率变化导致的。


建议要么解决电网问题,要么继续把P50100降下来。另外,大胆猜测一下:你这个系统是不是没有进线电抗器?