回复:S120报7902故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-20 15:22:20

2楼

夹送辊1和2采用SLVC,但工作状态是不是转矩限幅控制呀?也就是速调工作于饱和状态呢?如果是,可以屏蔽掉这个故障。P2118.0 = 7902;P2119.0 = 3


在限幅控制的模式(SLVC下,速调饱和)应用中,我都是屏蔽此故障的。 