这个故障与编码器本身没有多大关系, 按照你的说法,应该是 

CU下面带了一个双轴的电机模块, 其中一个轴的驱动电机报警F31835和F31820故障代码,这个是Drive-CliQ的报警代码。

看楼主用的Drive-CLIQ的线应改是原装的线,建议先换通讯线,如果没有新的,可以用CAT5或者CAT6的线加上水晶头临时凑合用一下。


一般应该不是用带电子铭牌的电机吧,如果不是伺服的话,应该有SMC30模块, 检查SMC30到电机模块的连线。

还有一个方法就是新建一个空项目,然后在线,上传项目,看看里面到底拓扑接口哪一个object对象扫描不到,这样可以将故障范围缩小, 因为F31835和F31820是指整个与这个电机有关的都可能报这个故障。

CU可能找不到功率模块,也有可能找不到SMC30, 或者找不到带电子铭牌的电机。

获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/