恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-21 14:47:42
7楼
我昨天将Stall的检测时间,就是将 P2178的时间延长了, 原来调试传动的人将时间设置为 50ms,就是0.05s, 我直接改成0.15s了, 从昨天晚上生产到今天白天生产,没有再报这个故障。
我分析原因是, 因为电机虽然速度没有,就 V_Setpoint = 0 ,但是电机的使能一直有,处于Run状态,电机被带钢拉动了,然后检测到有力矩,然后就报 7902故障了。
但是因为时间放的短,所以稍微有一点就报这个故障, 我原本也打算用 @kdrjl 说的那个方法,
将7902 就是 P2118 设置为 7902, 然后P2119 设置为 2,就是仅报警不故障, 但是后来看来一下原来调试设置的时间太短了,所以改了一下时间观察效果, 从结果来看,效果还是有的。
不轻易的屏蔽故障,分析问题的原因,找到解决问题的途径。值得赞。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主