回复:昆仑通态触摸屏TPC1061Ti与S7-300MPI直连通信不上问题

哈哈去你妹

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-10-21 23:05:00

2楼

原因找到了。通信上了
以下查通讯故障的过程:
第一步按照昆仑通态与西门子300MPI直连样例上设置,通讯状态为1,问官方客服询问,1,检查线
3 8 PLC --7 8HMI检查没问题,再次检查参数设置和样例是一样,就把通讯等待时间延长至1200(默认是800)改完后下载后还是通讯为1。2,检查屏(TPC1061Ti屏)的问题,后来用这个通讯屏用在我们现场有个外购厂家自带200与TPC7062TI屏,换下来对调通讯通讯正常,无错误,TPC1061Ti屏没有问题。剩下就只有PLC (CPU315-2DP)没确认了,但想来想去绝不会是PLC的问题,因为这个屏的MPI口我还一直用来与PC电脑下载过,都没问题。后来实在没办法,就把我们脱销车间的另外一套CPU 315-2PN/DP拿过来测试,把DP改成MPI和屏通讯一测试,通讯为0正常。
最后有一个疑问,315-2DP MPI接口与笔记本电脑下载监视都没问题(用的下载线是西门子正版下载线485转USB),为什么和昆仑通态TPC10Ti通讯不上(用的通讯线是淘宝买的200与昆仑通态的通讯用MPI直连通讯线。)