以下是引用volcanol在2019-10-19 23:22:33的发言 >楼主

1、电机功率: 4KW

2、S120不带编码器的速度控制,P1300=20, 电机带抱闸。

3、应用场景, 带钢的夹送辊,当夹送辊不动作时,电机报7902故障。可以确定的时候7902的时候电机抱闸是打开的。

     


如图,5是一个卷取机, 1,2是一对电机驱动夹送辊,3,4也是一对电机驱动的夹送辊, 6表示的是一个剪刀,当要将带钢剪断的时候,卷取机和夹送辊都停止运行,速度=0, 然后6剪刀往6的箭头方向向上就把带钢剪断了。 这个时候1号电机就报7902故障。

 

这个工况有人遇到过吗。如何解决这个问题。

若是较长的连续生产线,带张剪切这种操作实际上是不符合操作规程的;如果卸掉张力再去剪切前面的夹送辊就不容易抛出这个故障,也减小了因带钢张力的存在对机械设备的冲击,通常我的做法是在程序中加入联锁条件,必须是先将收卷张力卸掉才允许剪。