Profinet中cpu有发送时钟周期和profinet的刷新周期这个比例关系有什么讲究
比如现场有好多profinet 消费者
如果cpu的发送时钟周期和刷新周期是一样的,还有一种情况时钟周期是刷新周期的1/4,
这两种设置哪种更合理一些呢?
另外不是太明白的是为什么刷新周期必须是时钟周期的2的n次方倍,只要是整数倍就可以吗
这两个问题一直不明白,恳请高手解惑。
1:如果PN网络中设备的更新时间不一样,那么 发送时钟按照最小更新时间的设备来设置。
比如 IO设备的更新时间有1ms,2ms,4ms,那么发送时钟设置为1毫秒。
这样做是为了保证网络负载均匀。
2:很好理解,因为2进制吗,记住就行,不必深究