回复:S120报7902故障

volcanol

  • 帖子

    851
  • 精华

    12
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-11-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-22 14:20:38

9楼

展开查看
以下是引用未知的石头在2019-10-22 10:52:11的发言 >8楼

若是较长的连续生产线,带张剪切这种操作实际上是不符合操作规程的;如果卸掉张力再去剪切前面的夹送辊就不容易抛出这个故障,也减小了因带钢张力的存在对机械设备的冲击,通常我的做法是在程序中加入联锁条件,必须是先将收卷张力卸掉才允许剪。

以下是引用volcanol在2019-10-19 23:22:33的发言 >楼主:1、电机功率: 4KW...

引用楼主详细内容:

1、电机功率: 4KW

2、S120不带编码器的速度控制,P1300=20, 电机带抱闸。

3、应用场景, 带钢的夹送辊,当夹送辊不动作时,电机报7902故障。可以确定的时候7902的时候电机抱闸是打开的。

     


如图,5是一个卷取机, 1,2是一对电机驱动夹送辊,3,4也是一对电机驱动的夹送辊, 6表示的是一个剪刀,当要将带钢剪断的时候,卷取机和夹送辊都停止运行,速度=0, 然后6剪刀往6的箭头方向向上就把带钢剪断了。 这个时候1号电机就报7902故障。

 

这个工况有人遇到过吗。如何解决这个问题。

卸张已经做了,但是这边原来调试的人调的不是很精确,所以卸张了,但是带钢还绷紧的,所以出现了这个状况。


你也是搞带钢的吗,求交流。

获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/