 针对您的问题我做以下回答:

该指令是从字符串中复制子字符串指令从 IN 指定的字符串中将从索引 INDX 开始的指定数目的 N 个字符复制到 OUT 指定的新字符串中。

根据您的图片可以看出VB0的字符串长度已经超过了10个所有VB10里面已经有了数据所以导致地址冲突建议更换VB10为VB200尝试。