机床经常发生如下报警:207900:轴A 驱动1 驱动:电机锁定/挡块处的转速调节器。21612:通道轴A/A1 复位使能 原因3。同时还有:23115: 轴A1 驱动1 编码器1 :信号A或B振幅错误(A^2+B^2)25201:A1伺服故障25000:A主动编码器硬件出错。机床使用一年左右。
提问者:你好得很
我们也有类似的情况,已经申请西门子服务了。此问题在802D SL 比较少见,请问:一、这些报警能用复位键消掉吗?二、本地接地情况怎么样?分析下:一、“驱动:电机锁定/挡块处的转速调节器”有可能是驱动部分功率不足引起的。可以适当调整一下32200试试。二、“信号A或B振幅错误(A^2+B^2)”可能是信号受到强点干扰引起,建议检查一下反馈线的接地情况。三、检查反馈电缆连接是否有松动。四、如果还在保修期建议申请西门子服务。