引用自找答案,问题ID:79441

机床经常发生如下报警:
207900:轴A 驱动1 驱动:电机锁定/挡块处的转速调节器。
21612:通道轴A/A1 复位使能 原因3。
同时还有:
23115: 轴A1 驱动1 编码器1 :信号A或B振幅错误(A^2+B^2)
25201:A1伺服故障
25000:A主动编码器硬件出错。

机床使用一年左右。

提问者:你好得很


高精齿轮 回答道:

我们也有类似的情况,已经申请西门子服务了。此问题在802D SL 比较少见,请问:
一、这些报警能用复位键消掉吗?
二、本地接地情况怎么样?
分析下:
一、“驱动:电机锁定/挡块处的转速调节器”有可能是驱动部分功率不足引起的。可以适当调整一下32200试试。
二、“信号A或B振幅错误(A^2+B^2)”可能是信号受到强点干扰引起,建议检查一下反馈线的接地情况。
三、检查反馈电缆连接是否有松动。
四、如果还在保修期建议申请西门子服务。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
还有可能是PLC方面的问题,比如A轴使能遇到某开关来了就马上掉,当A轴高数运转时,突然停掉就会报警。