回复:各位大神,新手求教,s7-1500PLC怎么编程判断两个16进制int数据是否同号?

xwl2019

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-02-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-10-23 15:26:00

6楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-10-23 09:24:38的发言 >5楼

在这里看到同号的意思了。

你的意思的变频器的控制字(启动、主要是方向)与变频器速度给定必须严格一致!

判断程序我认为应该不难,难的是你在变频器快速切换运行方向时,如何判断控制数据的一致性。

由于高速大惯量的作用下,频繁切换方向和给定速度,是不适合普通交流异步电机的工作特性。

由此,控制程序的切换方式应该是在切换方向和给定速度之前,先执行降速操作,当降速使能有效后(速度降低到一定数值时),再进行方向及速度的给定,而不能够一味的做直接切换。

我这里出现的是我给的指令是正转实际是反转的情况,没有改变任何程序,线路,参数的请况下再次操作手柄方向又正常,所以为了避免这个情况,需要做个保护,现在已经做好了

努力不会被辜负
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10698条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示