以下是引用威师爷在2019-10-23 21:42:26的发言 >

经过反复的和电抗器的厂家确认。

最后电抗器厂家的技术人员,还是建议用Du/dt滤波器。

它指出的依据是, 由于长线的传输,有很高的尖峰电压,就是我们说的Du/dt电压。高Du/dt可能会击坏电机绝缘或者电机传动电缆。

他说了电抗器在这种条件下不会起作用。甚至说加了还会起反作用。这种超过150米小于300米的应用,用Du/dt滤波器,是最佳的选择。

但是以上都是理论。或者说没有经过我验证的说法。我正在干这个事情,很快就有结果,必定会分享。

好,拭目以待。找的哪家的电抗器制造商呢?靠谱吗?感觉...?嘻嘻

我是你的朋友