恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-24 16:21:19
8楼
1.第一个问题是 运动控制指令的“ Velocity ”参数值无效;
值大于组态的最大速度,把工艺对象里组态的速度改下,在重新启动;
2.第二个问题是西家出了一个FB38001的FB块,但是现在这个块目前有BUG,如果自己可以看懂程序也可以尝试修改FB38001里面的内容去修复BUG,也可以自己写回零逻辑去完成回零动作;
FB38001的块是的文档ID是109747655;