好,拭目以待。找的哪家的电抗器制造商呢?靠谱吗?感觉...?嘻嘻
引用详细内容:
经过反复的和电抗器的厂家确认。
最后电抗器厂家的技术人员,还是建议用Du/dt滤波器。
它指出的依据是, 由于长线的传输,有很高的尖峰电压,就是我们说的Du/dt电压。高Du/dt可能会击坏电机绝缘或者电机传动电缆。
他说了电抗器在这种条件下不会起作用。甚至说加了还会起反作用。这种超过150米小于300米的应用,用Du/dt滤波器,是最佳的选择。
但是以上都是理论。或者说没有经过我验证的说法。我正在干这个事情,很快就有结果,必定会分享。
这家厂家在国内应该是比较出名的。
上海鹰峰电气的。听说西家,abb等在国内的都有用他们的。理论上讲大公司都用的话应该可靠。