SF亮红灯是由于致命性错误引起,通讯是靠不上了。
使用了很多200,遇到不明原因故障的有两个224XP.
一个是与触摸屏不能通讯,现场有完全相同的6个224XP,软件和一切外围完全相同。无论怎么折腾,交换PLC,交换触摸屏,交换通讯线,都白折腾。安装地点海拔2400+米。将这个通讯故障的PLC带到阿克苏(海拔1100米),测试完全正常。
另一个是SF亮红灯,安装地点海拔2680米现场有完全相同的4个224XP,怎么折腾也不能让这个PLC起死回生。将这个SF亮红灯的PLC带到敦煌(海拔1330米),不医自愈。
将这2个PLC更换用于试验台上(海拔20+米),至今已经使用了4-6年,完全正常。
200PLC不适应于高原使用 ?!