恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-25 11:31:44
3楼
你没说自己用的变频器是谁家的?什么型号的?
G120,S120都有抱闸控制功能。
用的是CU240E-2PN,“G120,S120都有抱闸控制功能”是什么原理呢?就是变频器能智能的根据自身的运行状态知道什么时候应该开关抱闸?
再深入一点,就是这样不会出现先往下动一点,再向上运动的情况?我的理解,为避免堵转,应先松抱闸,再启动电机的。这样很难避免先往下动一点,再向上运动的情况。