18楼

看到过无数次这样的结果,究其更本原因就是不按规矩做项目。

其一,没有做好等电位的连接,在给设备金属外壳做等电位连接时,导线截面不小于10平方,其二,作为日常的维保,尤其是电焊过程一定要注意电焊回路是否不利于设备,如很常见的机械设备传动机构中,有大量的各类轴承,你的焊接是否是通过轴承做了导体?其三,真如楼主说的那样,因电焊搭铁与焊枪之间存在电位差,造成的故障。规范施工对于确保设备安全是何等的重要,引以为戒。