1.你的组态有问题,你说的速度时转速,你让我们看的是脉冲数,每转多少脉冲?把脉冲数换算成转速。也就是说的每转需要5000个脉冲,最大速度的10万个脉冲/S,换算成速度也就是200转/S,可以把你的每转脉冲数量重新设定的小一点。
2.遇到限位反转是在寻找参考点的过程中才起作用,FB284功能比38001更全面一点,应用的一样的,可以从网站搜一下操作说明或者相关应用的技术文档。
V90位置控制技术文档很多。