您是不是用的书里的例程,书里的例程有问题,我们会在新版的书中修改

这个书中例子比如说如果执行完硬件中断,置位了ENCV,等回到主程序时,刚好回到程序段2和3之间,那么又会复位ENCV,这样就会导致计数器无法清零

目前的建议是在OB40先置位ENCV,然后调用CTRL_HSC_EXT,最后复位ENCV,主程序就不写ENCV了