发布于 2019-10-27 22:34:43
3楼
因为S120的功能太多了,所以,相应的设置也就复杂了吧?电机数据组不是默认4个,是自己设置。要看参数,理论上可以设置16个之多了?有意思。
不过,在变频器的输出,接触器的动作必须是先把变频器使能控制字禁止,再接触器转换。然后启动另外一台电机。使能不禁止就断接触器触点。这种操作本身就危险。
6SE70能带电打开接触器触点,不报故障,说明它的保护阈值大。元器件的指标选择有裕量。而S120的功率器件指标可丁可卯?成本问题吧?