以下是引用西家讲师在2019-10-27 22:22:50的发言 >1楼:
您是不是用的书里的例程,书里的例程有问题,我们会在新版的书中修改
这个书中例子比如说如果执行完硬件中断,置位了ENCV,等回到主程序时,刚好回到程序段2和3之间,那么又会复位ENCV,这样就会导致计数器无法清零
目前的建议是在OB40先置位ENCV,然后调用CTRL_HSC_EXT,最后复位ENCV,主程序就不写ENCV了
对,用的以前的,改到OB40就好了。忘了
,上次王伟老师说过这个。不仅仅会丢步,高频还进不了中断